板式換熱機組安裝JB-M-300彈簧隔震器
板式換熱機組作為工業領域中高效熱交換的重要設備,其穩定運行對于維持生產流程的溫度控制和能效提升至關重要。為了減少機組運行時產生的振動對設備本身及周圍環境的影響,安裝JB-M-300彈簧隔震器成為一項關鍵的安裝步驟。
安裝前準備:
在安裝前,需對JB-M-300彈簧隔震器的技術規格、承載能力、頻率響應等參數進行詳細復核,確保其符合板式換熱機組的工作要求。同時,檢查機組安裝基礎的平整度、堅固度及清潔度,確保隔震器能夠穩固安裝并有效發揮作用。
安裝步驟:
基礎處理:根據設計圖紙,對安裝基礎進行必要的平整和加固處理,確?;A表面無雜物、無油污,并達到隔震器安裝所需的平整度要求。
隔震器布置:按照設計要求,在基礎上精確布置JB-M-300彈簧隔震器,注意各隔震器之間的間距和位置關系,確保機組安裝后能夠保持水平且各向受力均勻。
機組吊裝與固定:使用起重設備將板式換熱機組平穩吊裝至隔震器上,并通過地腳螺栓或其他固定裝置將機組與隔震器及基礎牢固連接。在緊固過程中,需控制緊固力矩,避免過緊或過松導致機組受力不均或隔震效果下降。
調試與驗收:
安裝完成后,進行機組試運行,通過振動監測儀等設備檢測機組振動情況,確保振動水平在合理范圍內。同時,檢查機組各部件連接是否緊固、有無泄漏等異常情況,確保機組安全穩定運行。驗收合格后,方可正式投入使用。